Ðề: Biến áp cách ly Made in Việt Nam !
Lâu quá mới quay lại topic này. BACL của em thì cực đơn giản. Gần nhà em có điểm thu mua đồng nát, em mua cục Lioa đời cổ loại 2KVA, day đồng d1,32mm, can nặng ~8kg với giá 400k. Cấp điện vào đầu 220V, đo vòng day cuối cùng điện áp ~280V. Tính ra thừa 60V và em tính tiếp chỉ cần quán thêm số vòng 160V. Em nhớ không chính xác lắm hình như mất khoảng 40-45m day, khoảng 1,2 hay 1,4kg gì đó, thiệt hại them 250k và vải, sơn cách điện ~50k, tổng cộng 300k. Quán xong em cho vào túi nilon, nhét giất vào lõ và đổ đầy sơn cách điện vào ngâm, buộc chat miệng túi đem phơi nắng, 1-2 ngày lại mở túi đổ them sơn cho ngập rồi lại buộc, phơi, sau hơn 1 tuần nó dính chat thành cục. Cắm điện thử ngon lành, thử nồi cơm điện 1040W/100V ngon, bếp từ 1400W xong bữa lẩu- ngon. Lại ra đồng nát mua tiếp cái vỏ Lioa đời mới (bằng nhựa đen) đút vừa khít khịt vỉ vỏ ngoài em quấn vừa them đúng 1 lớp day 1,35mm. Khâu kỳ công nhất là độ them lỗ cắn ra điện 120V ở giữa 2 lỗ cắm ra 110V và 220V có sẵn của vỏ. Tính ra tổng thiệt hại ~800k cho BACL 1400W.