Re: Ðề: Cần tư vấn mua biến áp cách ly hay UPS cho bộ dàn (gấp)
Cảm ơn bạn leean đã cung cấp một cách xử lý mới, rất hay trong việc cung cấp nguồn điện có sóng sin ổn định. Theo mình thấy thì thực chất dùng cách này cũng gần giống như dùng UPS online mà cắt phần acquy đi.
Chỉ có thắc mắc sau: khi mình dùng giải pháp UPS thì kèm theo còn một số lợi ích nữa như ổn áp (output luôn luôn là 220V bất kể input thế nào, có bị ông hàng xóm đang hàn xì hay không), chống sét, lọc nhiễu v.v... Đặc biệt ở môi trường VN, chức năng ổn áp và lọc nhiễu cực kỳ quan trọng với tình hình chất lượng nguồn điện rất kém. Vậy thì khi dùng cách này của bạn, có mỗi mạch chuyển từ 220 -> 12/24 VDC -> 220 V pure sine wave , nó chỉ giải quyết được phần sóng sin, còn các phần khác như ổn áp, chống sét, lọc nhiễu v.v... thì thế nào ?
Nói thêm về giải pháp UPS, ngoài công nghệ UPS online (có chi phí cao, hàng chục triệu trở lên) còn có một công nghệ nữa là Line-Interactive, kém hơn một chút nhưng cũng cung cấp sóng sin chuẩn (có cái này là ngon lành rồi), chi phí hợp lý hơn, các tính năng khác như ổn áp, chống sét, lọc nhiễu v.v.. thì y hệt UPS online. Thực tế mình đã trang bị một con thế này, là dòng dành cho máy chủ chuyên dụng luôn
Buy APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V - Technical Specifications and Information | APC , công suất lên đến 1980W, chi phí thị trường khoảng 14 tr (~ 670USD), với chi phí này thì bạn leean thấy thế nào, có hợp lý hơn so với giải pháp của bạn không ?
Nếu bạn hỏi như thế nào là hợp lý khi lựa chọn giải pháp thì tôi sẽ phải đề cập lại nguyên tắc performance/price, bạn đầu tư nhiều tiền vào một hệ thống với những tính năng mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở những dòng sản phẩm rẻ tiền hơn mà cũng cung cấp những tính năng đó nhưng với một tiếp cận khác thì bạn sẽ tự trả lời được như thế nào là hiệu quả khi chọn giải pháp
Về phần bạn hỏi công nghệ line-interactive thì mình trả lời bạn theo sự hiểu biết của mình
Có rất nhiều dòng UPS quảng cáo tính năng line-interactive, modified sine wave, hay simulated sine wave, khi test và đo qua oscilloscope thì không có cái gọi là pure sine wave, đa phần là xung bẹt đầu, có nhiễu hài bậc lẻ xuất hiện khá nhiều, vì tính chất của line interactive, vào như thế nào thì sẽ ra vậy, không có tính năng vẽ lại đường sine, vớicac loại PFC (power form correction) ups thường/online thì mới có tính năng tạo xung chuẩn, các loại simulated sine wave thì chỉ là các xung răng cưa, sửa lại từ các xung vuông chủ yếu dùng trong điện công nghiệp, bạn không nên hoàn toàn tin vào quảng cáo này, các thiết bị UPS online cao cấp giá rất cao mới bảo đảm được sine chuẩn.
Một vấn đề nữa là ngay cả khi có pure sine wave đầu ra thì khi đóng tải vào hệ thống, nguồn bạn vẫn sẽ tác động của xung hài xuất hiện trên tải trên tải, mức độ ít hay nhiều mà thôi, lý do là trong các board mach, thiết bị điện tử luôn có các thành phần phi tuyến (tụ điện, biến áp cao tần...),ngoài ra các thiết bị trong nhà như lò vi sóng, đèn tuýt, các thiết bj có tải cảm v.v cũng đón góp đáng kể vào dạng nhiễu này (xung hài) vào nguồn hệ thống, điều này là không thể tránh được. Tuy nhiên như một bạn đã nói ở trên, trong các thiết bi điện tử , người ta luôn đưa từ điện lưới AC về DC phẳng để xử lý nên việc lọc các thành phần không mong muốn trên điện áp lưới đã được thực hiện từ phí thiết bi, thiết bị cao cấp thì lọc tốt hơn, thiết bị rẻ tiền thì vẫn nghe tiếng sôi, o o khi thiết bi pause lại.. Việc có một nguồn điện sạch sẽ hạn chế bớt hiện tượng này. Hạn chế thôi chứ không giải quyết triệt để được.
Bạn có đề cập đến UPS online, và so sánh giải pháp của mình với những UPS này, về bản chất công nghệ thì cả hai đều như nhau, sự khác biệt là giải pháp của mình dùng cho dàn âm thanh là không có nhu cầu trữ điện, mất điện rồi thì tăt máy đi chơi thôi. (Có vài sự khác biệt về mặt chi tiết giữa cac UPS onine và các thiết bị Power inverter, sự khác nhau này mang tính công nghệ của mỗi hãng)
UPS dùng cho computer mà không cần đặt năng đến sine chuẩn vì việc bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu sẽ được các thành phần khác của hệ thống xử lý, vì lý do giá thành nên trên thị trường phổ biến các loại UPS loại vừa tầm tiền, các loại UPS này không nên dùng cho hệ thống âm thanh.
Bạn cứ yên tâm một điều, ở hầu hết các bộ power inverter, việc điện áp ra luôn được kiểm soát để ổn định dòng, áp qua các mạch feedback để điều chế độ rộng xung nhằm bảo đảm điện áp ra luôn ổn định, khả năng cách ly của nguồn sau inverter với các tác động trên điện lưới tốt hơn nhiều so với các biến áp cách ly, chu kỳ dao động của xung điều chế rất cao lên đến vài Mhz, tức là có hàng triệu lần giao động, nên thời gian đáp ứng với thay đổi này chỉ vài nano second thay vì mili second như các loại UPS thông thường. Ở cách truyền thống, để giải quyết vấn đề này bạn cần có ổn áp đầu vào, rồi mới đến biến áp cách ly, lọc nguồn sau đó, mức độ đáp ứng với thay đổi của dòng điện trên lưới là vô cùng chậm chạp do cơ chế hoạt động khác nhau, việc sử dụng lâu dài các ổn áp cơ mà không bảo trì chổi than thường xuyên có thể gây hiện tượng chập mạch, ngắn dòng, gây tăng đột biến đầu ra sẽ làm hỏng thiết bị của bạn, trường hợp đó cái biến áp cách ly đằng sau nó cũng không cứu được hệ thống của bạn, các power inverter là thiết bị all-in -one giải quyết vấn đề đó cho bạn một cách triệt để, rủi có hư cái inverter này thì mua lại cái khác cùng loại vẫn rẻ tiền và nhanh hơn nhiều so với trang bị lại toàn bộ thiết bị truyền thống trên(ổn áp, biến áp cách ly, lọc nguồn, v.v)
UPS được thiết kế để bảo đảm an toàn dữ liệu của hệ thống hơn là tạo nguồn điện sạch cho dàn âm thanh, tuy nhiên chẳng ai cấm bạn dùng cho mục đích khác cả, nếu điều đó giải quyết tốt vấn đề của bạn.
Mình có thể khẳng định với bạn giải pháp của mình luôn bảo đảm được nguồn điện sạch, chi phí vận hành thấp và hiệu xuất cao hơn nhiều so với các loại biến áp thường -> biến áp cách ly mà mọi người vẫn đang sử dụng. Tương lai của các bộ nguồn hiệu xuất cao, nhỏ gọn và tiện lợi sẽ trở lên phổ biến, những giới hạn về nhiễu cao tần từ cac bộ nguồn xung này đã được các công nghệ về sau giải quyết triệt để, mình tin là chỉ cần thời gian nữa bạn sẽ thấy loại nguồn này xuất hiện ngày càng nhiều trong các thiết bị âm thanh từ cao cấp đến vừa tầm tiền.
Minh vừa lắp đặt hệ thống nguồn mới cho dàn âm thanh của mình, sau khi dùng mình vất luôn cái biến áp cach ly và mấy cái lọc nguồn đi theo. Bạn có thể tham khảo thêm về giải pháp qua link :
http://www.hdvietnam.com/diendan/3-thiet-bi-khac/921391-giai-phap-su-dung-power-inverter.html
Nếu chỉ liên quan đến vấn đề trao đổi thì chúng ta có thể gặp gỡ và cafe với nhau, thảo luận nhiều về ưu điểm của giair pháp mình đưa ra có thể ảnh hưởng đến vấn đề làm ăn của nhiều thành viên khác trên đây. Điều này không được khuyến khích